Устройства электропитания типа ВУТ

Полезные ссылки, документация и тп.

Модераторы: Admins, Модераторы

Ответить
Аватара пользователя
Leon77
Сообщения: 759
Зарегистрирован: 15 сен 2008, 16:52
Откуда: Щёлково, Моск.обл.

Устройства электропитания типа ВУТ

Сообщение Leon77 » 25 июл 2011, 18:43

Коллеги!
Вдруг у кого-то где-то случайно есть документация по ВУТ-67/250 (1990-х годов выпуска). Поделитесь, пожалуйста!
Сегодня после очередных переключений сдох с громким бабахом в районе рубильника. Благо есть резервный, но я на одном работать не хочу.
Собственную документацию либо еще при монтаже потеряли, либо выбросили вместе со старой АТС случайно...
Ищу работу

aalexx
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15 окт 2010, 23:44

Сообщение aalexx » 24 дек 2012, 05:24

Пошукаю. Но не обещаю.
Мы, кстати, тоже еще пользуем сие чудо техники как резерв для питания К-60(тоже тот еще мамонт). Два правда уже разбомбили на запчасти. Так что welcome.

Аватара пользователя
Leon77
Сообщения: 759
Зарегистрирован: 15 сен 2008, 16:52
Откуда: Щёлково, Моск.обл.

Сообщение Leon77 » 24 дек 2012, 06:42

Да уже не надо, спасибо.
Я с ним уже разобрался. Нашёл где ему что крутить на плате управления, чтобы напряжение было нормальным.
А бабахнул у него контактор в тот раз. Контактор заменили, но после напряжение минимальное 70 было.
Ищу работу